三相异步马达,A  B  C三相
通电测得如下:
A-B 为220V
A-C为380V
B-C为220V
请问是不是马达已经烧毁?
wdbrg
有缘而聚 缘尽而散 做个工控有缘人
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 140 个
工控威望: 213 点
下载积分: 764 分
在线时间: 35(小时)
注册时间: 2008-03-08
最后登录: 2017-11-12
查看wdbrg的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-08-15 09:32
B相应该有问题!