用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
中奖
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
马达问题
上一主题
下一主题
googe2008
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
238 个
工控威望:
355 点
下载积分:
746 分
在线时间: 191(小时)
注册时间:
2007-10-30
最后登录:
2022-10-01
查看googe2008的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2008-08-10 14:29
全看
|
小
中
大
三相异步马达,A B C三相
通电测得如下:
A-B 为220V
A-C为380V
B-C为220V
请问是不是马达已经烧毁?
分享
ldshlzhy
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
50 个
工控威望:
189 点
下载积分:
609 分
在线时间: 10(小时)
注册时间:
2007-11-03
最后登录:
2017-07-29
查看ldshlzhy的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2008-09-09 20:35
全看
|
小
中
大
明显是b相缺相了,我在检修时经常遇到,通常是接触器缺相。
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
马达问题
http://ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问