发表于: 2008-08-10 14:29
全看
|
小
中
大
三相异步马达,A B C三相
通电测得如下:
A-B 为220V
A-C为380V
B-C为220V
请问是不是马达已经烧毁?
分享
ldshlzhy
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
50 个
工控威望:
189 点
下载积分:
609 分
在线时间: 10(小时)
注册时间:
2007-11-03
最后登录:
2017-07-29
查看ldshlzhy的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2008-09-09 20:35
全看
|
小
中
大
明显是b相缺相了,我在检修时经常遇到,通常是接触器缺相。