googe2008
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 238 个
工控威望: 355 点
下载积分: 746 分
在线时间: 191(小时)
注册时间: 2007-10-30
最后登录: 2022-10-01
查看googe2008的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2008-08-10 14:29
三相异步马达,A  B  C三相
通电测得如下:
A-B 为220V
A-C为380V
B-C为220V
请问是不是马达已经烧毁?
雪花飘飘
级别: VIP会员

精华主题: 1 篇
发帖数量: 2620 个
工控威望: 2044 点
下载积分: 6787 分
在线时间: 3545(小时)
注册时间: 2007-09-03
最后登录: 2024-11-14
查看雪花飘飘的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-08-10 22:30
缺相(小电机)和错误接线都可能出现这种现像。
请问楼主的电机有没有热继电器。如果有应该动作的。
另外可以使用兆欧表测量一下三相绕组的阻值是不是平衡的。