googe2008
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 238 个
工控威望: 355 点
下载积分: 746 分
在线时间: 191(小时)
注册时间: 2007-10-30
最后登录: 2022-10-01
查看googe2008的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2008-08-10 14:29
三相异步马达,A  B  C三相
通电测得如下:
A-B 为220V
A-C为380V
B-C为220V
请问是不是马达已经烧毁?
jwm
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 585 个
工控威望: 1418 点
下载积分: 73173 分
在线时间: 432(小时)
注册时间: 2007-08-06
最后登录: 2022-07-17
查看jwm的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-08-10 20:20
引用
引用第2楼jdq65981于2008-08-10 20:04发表的  :
看看是不是B相错接成接地线了,而且不能反转的


大多是接线的问题。如果电机问题是送不上电的。