楼主  发表于: 2008-08-07 22:17
FX-4AD-PT模块连接PT100,已经用了2年多的时间,正常,最近PT100有问题进行了更换,怪现象随之出现:当温度大于0度时正常,一旦小于0度,模块所得到的数值便突然减小到-400多度,这能有什么可能的原因呢?

说明:是三线制的PT100,该PT100在别处用是好用的。

adidas
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 204 个
工控威望: 332 点
下载积分: 1383 分
在线时间: 299(小时)
注册时间: 2008-01-09
最后登录: 2024-11-13
查看adidas的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-08-08 08:13
不太可能,我当时试了,原先PT100连到模块有一段距离,后来我直接将PT100连接到模块上,人为对探头进行温度的升降处理,还是一到0度以下时就开始不正常了。
adidas
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 204 个
工控威望: 332 点
下载积分: 1383 分
在线时间: 299(小时)
注册时间: 2008-01-09
最后登录: 2024-11-13
查看adidas的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2008-08-08 15:25
谢谢楼上几位热心人,问题解决了,是连接电缆的问题,希望能给大家参考。
adidas
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 204 个
工控威望: 332 点
下载积分: 1383 分
在线时间: 299(小时)
注册时间: 2008-01-09
最后登录: 2024-11-13
查看adidas的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2008-08-09 10:57
引用
引用第6楼zyfzxh于2008-08-08 17:09发表的  :


你不是說將PT100直接接到模塊上的嗎?



哦,是指模块连到PLC主单元的电缆