FX-4AD-PT模块连接PT100,已经用了2年多的时间,正常,最近PT100有问题进行了更换,怪现象随之出现:当温度大于0度时正常,一旦小于0度,模块所得到的数值便突然减小到-400多度,这能有什么可能的原因呢?

说明:是三线制的PT100,该PT100在别处用是好用的。

googe2008
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 238 个
工控威望: 355 点
下载积分: 746 分
在线时间: 191(小时)
注册时间: 2007-10-30
最后登录: 2022-10-01
查看googe2008的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-08-08 19:38
质量有问题呀