[attachment=748] [attachment=748] 我曾写过一个测速的程序,用X0做输入,电动机转速低的时候测量还能准确,但是转速稍高点就检测不到信号了。请大家指点下,应该是用中断吧。谢谢
大家看看对不对
[ 此贴被yk_wangkun在2007-04-27 11:46重新编辑 ]
分享
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员
发送短信
加为好友
精华主题:
8 篇
发帖数量:
9667 个
工控威望:
8564 点
下载积分:
16693 分
在线时间: 5326(小时)
注册时间:
2006-08-10
最后登录:
2024-11-23
查看ymmfa的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2007-04-22 22:37
全看
|
小
中
大
使用三菱PLC自带的高速计数功能
可检测到每秒6万左右的脉冲
具体参考随PLC自带的说明书以及编程手册上有关"高速计数功能"的说明
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
分享
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员
发送短信
加为好友
精华主题:
8 篇
发帖数量:
9667 个
工控威望:
8564 点
下载积分:
16693 分
在线时间: 5326(小时)
注册时间:
2006-08-10
最后登录:
2024-11-23
查看ymmfa的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2007-04-24 09:59
全看
|
小
中
大
应该可以自己做一个程序
先启动外围设备
X0 启动计数程序
X1中止计数程序
然后程序保存 X0-X1 之间的时间,以0.01秒计时
同时程序保存 X0-X1 之间得到的脉冲量
然后计数得出结果
如果配合触摸屏使用更好。
特别提醒大家:
发表于: 2007-04-24 10:02
全看
|
小
中
大
以360线的编码器为例,PLC允许输入6万脉冲量,那这样电机每秒转166圈时都可以测量