现有4台5.5KW的电机,要求都要用变频器控制,它们的频率可以相同.如果每一台电机都配一个变频器,
考虑到电箱空间的问题,就要很大.如果用一台变频器带4台电机,接线方法如图所示.我不需要PID控制,
只要在自动运行中4台电机同时起动,手动状态可以单个起动,KM用PLC的输出点控制,变频器功率等于
4台电机功率的和.这样接法有没有问题,可不可行?
dv0429
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 205 个
工控威望: 221 点
下载积分: 837 分
在线时间: 96(小时)
注册时间: 2008-02-27
最后登录: 2023-09-18
查看dv0429的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-08-06 14:22
变频器输出侧一般不允许接接触器的,这样很容易烧掉模块的
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(一天贼忙) 热心助人!