dx3620
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 85 个
工控威望: 220 点
下载积分: 480 分
在线时间: 9(小时)
注册时间: 2008-07-14
最后登录: 2017-06-26
查看dx3620的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2008-08-06 10:38
图片:
现有4台5.5KW的电机,要求都要用变频器控制,它们的频率可以相同.如果每一台电机都配一个变频器,
考虑到电箱空间的问题,就要很大.如果用一台变频器带4台电机,接线方法如图所示.我不需要PID控制,
只要在自动运行中4台电机同时起动,手动状态可以单个起动,KM用PLC的输出点控制,变频器功率等于
4台电机功率的和.这样接法有没有问题,可不可行?
adidas
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 203 个
工控威望: 332 点
下载积分: 1383 分
在线时间: 302(小时)
注册时间: 2008-01-09
最后登录: 2024-12-20
查看adidas的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-08-06 16:11
建议给每个电机回路加个热继保护。