楼主  发表于: 2008-08-05 21:57
描述:图1
图片:
描述:图2
图片:
描述:图3
图片:
描述:图4
图片:
描述:图5
图片:
描述:图6
图片:
要完成这样的控制.油泵启动,油缸进向电磁阀得电,油缸伸出,退向电磁阀得电,油缸退回.进退向电磁阀在电路上是互锁的.如图所示,

在MCGS中做了这样几个按钮.想实现这样的操作,油缸的活塞杆有两种控制.(1)按油泵下的启动,停止,现场油泵启停,按进向启动停止,现场油缸

的活塞杆伸出,停止.退向的开关同理.(2)按回转窑下的启动,油泵启动,活塞杆按一定时间,往复运动.按停止按钮,油泵,活塞杆都停止.图2指令位

于FC3中,图3指令位于FC4中,图4指令位于FC5中.图5图6分别是MCGS对应S7-300的通道连接.详见现场PLC.rar和中兴焚烧炉20080805.rar

问题:按回转窑下的启动,油泵启动,活塞杆按一定时间,往复运动.按停止按钮,油泵,活塞杆都停止.此控制已经实现. 但是单独按油泵下的启动,停

止按钮,进向启动停止按钮,退向启动停止按钮现场机械未动作,但是梯形图信号已有,见图2,图3.这是为什么?在不同条件下要输出同一个Q点难

道不可以吗?
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
级别: VIP会员

精华主题: 3 篇
发帖数量: 6769 个
工控威望: 38370 点
下载积分: 2995 分
在线时间: 9505(小时)
注册时间: 2006-09-13
最后登录: 2024-11-18
查看cvlsam的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-08-05 22:23
在不同的条件下输出同一个点当然是可以的,否则还谈什么控制,但是要避免双线圈这个问题,西门子比三菱更“恶劣”的是,并不对双线圈输出提出警告,而且在编译时不会出现错误。

关于双线圈如何避免,恐怕本论坛三菱PLC有诸多讨论。

以上~~~