我公司的出货到扬州的电线电缆设备用的是CP1H plc-信捷系统,通讯模块用的是232BD。PLC和HMI的设置都没有问题。起先两三个月用的好好的,一点问题都没有。两三个月过后,HMI就频繁显示通讯问题或者故障画面乱跳。换上232bd后问题解决。过两三个月232bd又烧了,还是和以前一样的毛病。是不是信捷HMI硬件问题。不得以我们把HMI换成人机的,故障再没出现过。
minyuan
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 155 个
工控威望: 307 点
下载积分: 955 分
在线时间: 43(小时)
注册时间: 2009-02-25
最后登录: 2024-08-25
查看minyuan的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-02-26 10:04
我觉得是通讯线的问题,PLC通讯端输出电流比较大,要加几个电阻,后才可以长期使用。