楼主  发表于: 2008-08-03 22:51
我公司的出货到扬州的电线电缆设备用的是CP1H plc-信捷系统,通讯模块用的是232BD。PLC和HMI的设置都没有问题。起先两三个月用的好好的,一点问题都没有。两三个月过后,HMI就频繁显示通讯问题或者故障画面乱跳。换上232bd后问题解决。过两三个月232bd又烧了,还是和以前一样的毛病。是不是信捷HMI硬件问题。不得以我们把HMI换成人机的,故障再没出现过。
peace2204
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看peace2204的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-01-13 21:37
(先查电源等没有问题),要判断问题在哪,可以先换个人机试一下,就知道是否是信捷的HMI问题了.如果还烧,建议换另一同型PLC.