楼主  发表于: 2008-08-03 22:51
我公司的出货到扬州的电线电缆设备用的是CP1H plc-信捷系统,通讯模块用的是232BD。PLC和HMI的设置都没有问题。起先两三个月用的好好的,一点问题都没有。两三个月过后,HMI就频繁显示通讯问题或者故障画面乱跳。换上232bd后问题解决。过两三个月232bd又烧了,还是和以前一样的毛病。是不是信捷HMI硬件问题。不得以我们把HMI换成人机的,故障再没出现过。
canary
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看canary的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-08-14 12:22
您说的情况是232串口模块 CP1W-CIF01模块损坏?
经常性出现串口模块烧的原因常常是使用方面问题,比如现场使用中带电插拔也会造成串口毁损。
不过您说的这种情况如果排除操作方面原因,请检查电源接线。
5v的电压基本是不会出现损毁的情况:)