楼主  发表于: 2008-08-03 22:51
我公司的出货到扬州的电线电缆设备用的是CP1H plc-信捷系统,通讯模块用的是232BD。PLC和HMI的设置都没有问题。起先两三个月用的好好的,一点问题都没有。两三个月过后,HMI就频繁显示通讯问题或者故障画面乱跳。换上232bd后问题解决。过两三个月232bd又烧了,还是和以前一样的毛病。是不是信捷HMI硬件问题。不得以我们把HMI换成人机的,故障再没出现过。
ymxg001
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看ymxg001的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-08-14 13:44
我们用的CP1W-CIF01来和信捷触摸屏通讯,使用过程中从不插拔。现在就是弄不清楚到底是怎么回事。无锡信捷的工程师也弄不好。家里现在堆了十几个触摸屏在这里,不知道和三菱plc通讯会不会出现类似的问题。