那位前辈知道FX-1HC的最大输入脉冲到底是50HZ还是50KHZ
上一主题
下一主题
xiaoxi
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看xiaoxi的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2007-04-18 20:13
全看
|
小
中
大
还有输入脉冲是单向限幅还是双向限幅脉冲?
分享
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员
发送短信
加为好友
精华主题:
8 篇
发帖数量:
9682 个
工控威望:
8580 点
下载积分:
16742 分
在线时间: 5328(小时)
注册时间:
2006-08-10
最后登录:
2025-01-02
查看ymmfa的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2007-04-19 10:09
全看
|
小
中
大
根据样本:
一,可以进行1相/2相 50KHz硬件计数的高速输入
二,带硬件比较电子回路的高速一致输出功能。
三,在二相计数中,可以设定1,2,4倍模式
四,可通过PLC以及外部输入来控制计数的许可/复位
五,也可以和差动编码器相连接