请教各位用过PCMCIA转RS232卡的同仁,能不能介绍一下你们用的是什么品牌的,大约多少价位?整体性能怎样?特别是用来和西门子及威纶触摸屏通讯时,会不会出现断线?还有在监控PLC运行状态时,会不会出现连续通讯上若干分钟后,会忽然通讯不上?
我原来用的是USB转串口的,型号是力特的Z-TEK CE。虽然和PLC等基本都能通讯上,但就是偶尔会出现上述的一些状况,现在想再搞一个PCMCIA转RS232卡回来看看。
期盼各位的回复。谢谢!
回忆依然最美
一不小心混进社会, 浪子回头已经白费... ...
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 1240 个
工控威望: 2873 点
下载积分: 21638 分
在线时间: 1322(小时)
注册时间: 2008-06-16
最后登录: 2024-11-14
查看回忆依然最美的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-09-05 21:36
引用
引用第25楼贾春林于2008-09-05 09:06发表的  :
用PCMCIA转RS232,很多机不支技热插拔,另外我感觉使用起来不太方便,本人以前用IBM的原厂的PCMCIA转RS232,有些工控机能联接,但也有一部份不能联接(具体原因不明),现改成USB转RS232,用OMRON公司生产的CS1W-CIF3× ,以前不能联接的现在可以联接,到目前为止,还没试过联不上的工控机。已使用了一年多使用中非常稳定。正在使用中.........,价格不算是很贵,叫供货商送的1680元人民币。给大家推荐下,希望大家喜欢。

这位朋友,1680RMB呀,太贵了,这价钱能买到一台带串口的二手笔记本了,不推荐使用,消费不起。