张波1314520
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看张波1314520的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2008-07-28 15:48
我司一台机械是由三菱MR-J2-200A伺服器和一个伺服马达为动力,前段时间从老厂搬到新厂。伺服器出现故障,启动就报警自停,显示R51。减小扭力同样自停,显示R50。再减小,显示E1。(应该是转距
控制模式。)

现在问题是我找不到这类伺服器(MR-J2-200A)的资料,不知道R51和R50代表什么,还有E1代表什么?

我找到类似的伺服器资料说R50和R51是代表过载,不知道是不是呢?
搬过来没有动过线路啊!怎么会过载呢?
请高手赐教,怎么处理。

谢谢 !!
谢谢!!
dx3620
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 85 个
工控威望: 220 点
下载积分: 480 分
在线时间: 9(小时)
注册时间: 2008-07-14
最后登录: 2017-06-26
查看dx3620的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-08-06 14:08
图片:
图片:
图片:
图片:
AL 50 AL 51有,但没有R50 R51
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+2(一天贼忙) 热心助人!