zjl1031
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 103 个
工控威望: 221 点
下载积分: 552 分
在线时间: 24(小时)
注册时间: 2008-05-30
最后登录: 2017-12-10
查看zjl1031的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2008-07-27 23:21
兄弟最近接受一台设备,用的是fx2n PLC .继电器输出形式。所有的输出点都没有接中间继电器。目前有两个接气缸电磁阀的输出点位已经烧坏了。老师傅告诉我说需要接中间继电器,然后再接电磁阀。但我记得的是直流感性负载应该并联二极管,交流感性负载并联阻容电路啊。。如果是接中间继电器的话,不是同电磁阀线圈一样是电感负载吗,如何起到避免浪涌电流烧坏PLC 触点的作用??请论坛里的高手们指点。。多谢了
fjqz00
级别: 论坛先锋
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1302 个
工控威望: 1458 点
下载积分: 7992 分
在线时间: 362(小时)
注册时间: 2007-04-16
最后登录: 2024-11-20
查看fjqz00的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-07-28 11:10
除了高速脉冲输出,其余输出我全部经过中继或是固态继电器过渡,因为PLC的触点能承受的电流很小,要是不小心烧掉一个输出点,维修费用和时间会比中继等还要长,价格也不便宜。