关于PLC 输出点的讨论
上一主题
下一主题
zjl1031
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
103 个
工控威望:
221 点
下载积分:
552 分
在线时间: 24(小时)
注册时间:
2008-05-30
最后登录:
2017-12-10
查看zjl1031的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2008-07-27 23:21
全看
|
小
中
大
兄弟最近接受一台设备,用的是fx2n PLC .继电器输出形式。所有的输出点都没有接中间继电器。目前有两个接气缸电磁阀的输出点位已经烧坏了。老师傅告诉我说需要接中间继电器,然后再接电磁阀。但我记得的是直流感性负载应该并联二极管,交流感性负载并联阻容电路啊。。如果是接中间继电器的话,不是同电磁阀线圈一样是电感负载吗,如何起到避免浪涌电流烧坏PLC 触点的作用??请论坛里的高手们指点。。多谢了
分享
liujianbo818
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
221 个
工控威望:
314 点
下载积分:
2032 分
在线时间: 330(小时)
注册时间:
2008-08-30
最后登录:
2024-11-05
查看liujianbo818的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2008-10-10 09:20
全看
|
小
中
大
能不不能输出是24V的电压,通过控制24V线圈的中间继电器来控制220V的负载!