楼主  发表于: 2008-07-27 23:21
兄弟最近接受一台设备,用的是fx2n PLC .继电器输出形式。所有的输出点都没有接中间继电器。目前有两个接气缸电磁阀的输出点位已经烧坏了。老师傅告诉我说需要接中间继电器,然后再接电磁阀。但我记得的是直流感性负载应该并联二极管,交流感性负载并联阻容电路啊。。如果是接中间继电器的话,不是同电磁阀线圈一样是电感负载吗,如何起到避免浪涌电流烧坏PLC 触点的作用??请论坛里的高手们指点。。多谢了
zjl1031
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 103 个
工控威望: 221 点
下载积分: 552 分
在线时间: 24(小时)
注册时间: 2008-05-30
最后登录: 2017-12-10
查看zjl1031的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-07-28 09:33
引用
引用第1楼王睿于2008-07-28 05:51发表的  :
楼主 你怎么不用下固态继电器呢  加个这个就好了 就不容易烧掉输出点了 除非你的接线是乱接的
不知道楼主试过没有  谢谢


谢谢您的指导。我会尝试用固态继电器来改善。。可我还是想知道还有其他的解决办法吗?究竟什么时候应该输出加中继?

期望您的解答。谢谢
zjl1031
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 103 个
工控威望: 221 点
下载积分: 552 分
在线时间: 24(小时)
注册时间: 2008-05-30
最后登录: 2017-12-10
查看zjl1031的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2008-07-28 14:07
谢谢大家指点!