  我是初学者,问有一液压设备,有2个动作点M5,M6。当在M5时,压力数据为250,当在M6时压力数据为1000,要求模块通道1为电压输出,请问这段程序能正常运行吗?
[ 此贴被ljl5130在2008-07-26 21:14重新编辑 ]
paw333
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 38 个
工控威望: 204 点
下载积分: 2532 分
在线时间: 56(小时)
注册时间: 2006-10-05
最后登录: 2024-11-11
查看paw333的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-07-28 20:21
LD M5
MOV  K250 D100
LD M6
MOV K1000 D100
LD M5
OR M6
DTO H0 H1 D100 K1