各位老大,谁能告诉我如何解决模拟量信号在数据传输过程中的抗干扰?
[ 此贴被zyfzxh在2008-07-25 18:39重新编辑 ]
分享
rubby
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
10 个
工控威望:
129 点
下载积分:
737 分
在线时间: 14(小时)
注册时间:
2007-10-21
最后登录:
2020-09-16
查看rubby的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2008-07-27 05:32
全看
|
小
中
大
对于模拟量信号传输过程中的干扰问题,可采用以下方法处理:
1、弱信号和强电电路分离(在电缆布置时尽量分开),采用合格的屏蔽电缆并在信号接收端单点接地;
2、尽量采用4~20mA信号进行传输,可以减少干扰;
3、采用热电偶、热电阻等元件测量温度时,如果受到工频干扰(可用示波器检查),可在+、-极之间并联一个0.3微法左右的电容,不
影响测量的准确性。