我用三菱spd指令编程,测量设备的转速程序如下
ld x000
spd x001 k100 d0
mul k360 d2
x001为接近开关,每一脉冲表示一圈。在10秒内检测到的脉冲数乘以360为每小时的转速。但在实际中d0中没有数值显示,是否是频率太低达不到要球,请教各位高手,问题出在何处。
buyiwuxi
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 494 个
工控威望: 274 点
下载积分: 2836 分
在线时间: 81(小时)
注册时间: 2008-05-31
最后登录: 2024-11-16
查看buyiwuxi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-07-24 21:06
学习了,非常感谢版主