enxin001
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看enxin001的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2008-07-24 16:23
我用三菱spd指令编程,测量设备的转速程序如下
ld x000
spd x001 k100 d0
mul k360 d2
x001为接近开关,每一脉冲表示一圈。在10秒内检测到的脉冲数乘以360为每小时的转速。但在实际中d0中没有数值显示,是否是频率太低达不到要球,请教各位高手,问题出在何处。
zjl1031
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 103 个
工控威望: 221 点
下载积分: 552 分
在线时间: 24(小时)
注册时间: 2008-05-30
最后登录: 2017-12-10
查看zjl1031的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-07-26 08:42
没怎么看懂。需要学习