用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
睡觉
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
三菱工控论坛
FX2N-8AD数值波动问题
上一主题
下一主题
huadan
级别: 正式会员
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
265 个
工控威望:
77 点
下载积分:
175 分
在线时间: 150(小时)
注册时间:
2008-01-09
最后登录:
2023-05-19
查看huadan的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2008-07-23 16:55
全看
|
小
中
大
我有个8AD的模块 输入的线是屏蔽线 有30米长 在PLC采集的数值一直以一个值上下波动 有什么办法解决吗
分享
一天贼忙
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
476 个
工控威望:
433 点
下载积分:
6292 分
在线时间: 41(小时)
注册时间:
2007-11-15
最后登录:
2024-05-23
查看一天贼忙的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2008-07-23 17:03
全看
|
小
中
大
1 屏蔽线单端接地。
2 长距离最好电流输入。
你用的是什么信号输入,电压、电流、热偶?
混灌水区的!
分享
一天贼忙
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
476 个
工控威望:
433 点
下载积分:
6292 分
在线时间: 41(小时)
注册时间:
2007-11-15
最后登录:
2024-05-23
查看一天贼忙的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2008-07-24 15:58
全看
|
小
中
大
1 有温漂现象,外界温度变化,电阻值了也就随之变化。这个应该波动不是很明显。
2 周围有强电磁干扰时,电位器的连接电缆线内会产生感应电压,使值发生变化。
3 电位器安装如果距离太远,连接电缆就会产生压降,电阻两端电压也就达不到10V。
距离较远最好不要电压量传输。用电流或开关量,
混灌水区的!
分享
一天贼忙
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
476 个
工控威望:
433 点
下载积分:
6292 分
在线时间: 41(小时)
注册时间:
2007-11-15
最后登录:
2024-05-23
查看一天贼忙的
主题
/
回贴
3楼
发表于: 2008-07-24 16:09
全看
|
小
中
大
如果必需用电位器,就加个电阻信号隔离变送器吧。不过这个可能比较贵。
混灌水区的!
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
三菱工控论坛
FX2N-8AD数值波动问题
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问