fengbingyuan
合作共赢
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 219 个
工控威望: 269 点
下载积分: 857 分
在线时间: 430(小时)
注册时间: 2008-04-03
最后登录: 2024-12-22
查看fengbingyuan的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2008-07-23 15:06
请教各前辈指点,我想用FX1N-40MT控制松下A4伺服做一个水平横移的设备,左、右的减速开关用行程开关,左、右定位有接近开关,请问用PLSY指令可以吗?如用
   LD M10 ,
     DPLSY  D200 D204 Y0
     可以实现吗?当到达减速位时,再发DMOV指令改变D200中的频率值,可以吗?
要停止伺服电机运转是要停止发Y0脉冲还是停止发方向脉冲Y5(我用Y5做方向输出)???
    如哪位前辈有个带注解的范例程序最好了,望发至yuan20021981@yahoo.com.cn
       非常感谢!
白玉兰花
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 113 个
工控威望: 261 点
下载积分: 635 分
在线时间: 107(小时)
注册时间: 2009-09-10
最后登录: 2024-05-30
查看白玉兰花的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-02-24 16:10
1
你先要明白PLSY指令的攻能和应用。

2
要明的点去设置伺服放大器各参数。

3
系坛上边下下资料,看PLC使用说明书,伺服手册。