foxplc
水到渠成
级别: 家园常客
精华主题: 2 篇
发帖数量: 550 个
工控威望: 628 点
下载积分: 4239 分
在线时间: 112(小时)
注册时间: 2007-08-09
最后登录: 2021-11-22
查看foxplc的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2008-07-23 07:07
图片:
图片:
图片:
0200 参数设为01主频为外部端子(AVI)模拟信号DC0-+V控制

KM3闭合时,电机转动。转动电位器时121,122有5欧-0欧的变化,可电机速度就是没有变化

变频器型号VFD-F

详细说明书见http://www.ymmfa.com/bbs/read.php?tid-16868.html


ccccqq
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 86 个
工控威望: 206 点
下载积分: 389 分
在线时间: 20(小时)
注册时间: 2007-03-17
最后登录: 2024-06-19
查看ccccqq的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-07-23 09:58
首先排除外部接线有无错误,然后详细读说明书,你该设置的地方少了项。也不排除变频器自身你接的模拟量部位故障或内部BUG,出现这种情况,你可以该接到另一个多功能模拟量输入端口,一样可以用但要改一下相关参数。