0200 参数设为01主频为外部端子(AVI)模拟信号DC0-+V控制

KM3闭合时,电机转动。转动电位器时121,122有5欧-0欧的变化,可电机速度就是没有变化

变频器型号VFD-F

详细说明书见http://www.ymmfa.com/bbs/read.php?tid-16868.html


foxplc
水到渠成
级别: 家园常客
精华主题: 2 篇
发帖数量: 550 个
工控威望: 628 点
下载积分: 4239 分
在线时间: 112(小时)
注册时间: 2007-08-09
最后登录: 2021-11-22
查看foxplc的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-07-23 19:43
引用
引用第3楼ccccqq于2008-07-23 09:58发表的  :
首先排除外部接线有无错误,然后详细读说明书,你该设置的地方少了项。也不排除变频器自身你接的模拟量部位故障或内部BUG,出现这种情况,你可以该接到另一个多功能模拟量输入端口,一样可以用但要改一下相关参数。

另一个多功能模拟量输入端口,是图中具体哪个?
foxplc
水到渠成
级别: 家园常客
精华主题: 2 篇
发帖数量: 550 个
工控威望: 628 点
下载积分: 4239 分
在线时间: 112(小时)
注册时间: 2007-08-09
最后登录: 2021-11-22
查看foxplc的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2008-07-23 19:49
引用
引用第2楼lxmlxmlxy于2008-07-23 09:40发表的  :
你检查一下设置吧,只要设置成外部端子就可以,除非你接错线了,或者是变频器没有模拟电压输出

变频器是外部端子启动,电动机可以运转。转动电位器时127,121之间有电压,但是没有变化。不会是变频器坏了吧?
foxplc
水到渠成
级别: 家园常客
精华主题: 2 篇
发帖数量: 550 个
工控威望: 628 点
下载积分: 4239 分
在线时间: 112(小时)
注册时间: 2007-08-09
最后登录: 2021-11-22
查看foxplc的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2008-07-23 19:52
转动电位器时127,121之间有电压7 V,但是没有变化。
foxplc
水到渠成
级别: 家园常客
精华主题: 2 篇
发帖数量: 550 个
工控威望: 628 点
下载积分: 4239 分
在线时间: 112(小时)
注册时间: 2007-08-09
最后登录: 2021-11-22
查看foxplc的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2008-07-26 21:33
问题困扰了几天,今天终于解决了。参数没有设置错,做电柜的在现场箱里,少并了127,到变频器的127,和从频率表出来的127。另外频率表出来的127,和128,两根线调换一下,就可以在外部端子控制启动,现场箱上通过电位器调速了。