H5U控制V90多圈绝对值伺服  实时位置记不住  是有什么需要设置的吗
悠然忘言
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 28 个
工控威望: 52 点
下载积分: 3535 分
在线时间: 19(小时)
注册时间: 2021-10-21
最后登录: 2025-04-21
查看悠然忘言的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 前天
脉冲控制,没有通讯是无法实现绝对值功能的,建议你添加一个RS485通讯,让PLC读取驱动器的实时位置,驱动器需要使用绝对值电池并设置参数
悠然忘言
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 28 个
工控威望: 52 点
下载积分: 3535 分
在线时间: 19(小时)
注册时间: 2021-10-21
最后登录: 2025-04-21
查看悠然忘言的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 前天
当然,你利用plc实时记住当前位置,每次重新上电后就把断电前的数值设置到当前位置里,这个方法也是可行的,这样无论电机是不是绝对值都不影响,缺点是断电后检测不到机械移位