H5U控制V90多圈绝对值伺服 实时位置记不住
上一主题
下一主题
zzzzyy123
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
68 个
工控威望:
147 点
下载积分:
342 分
在线时间: 91(小时)
注册时间:
2023-02-09
最后登录:
2025-04-22
查看zzzzyy123的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 5天前
全看
|
小
中
大
H5U控制V90多圈绝对值伺服 实时位置记不住 是有什么需要设置的吗
分享
悠然忘言
级别: 正式会员
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
28 个
工控威望:
52 点
下载积分:
3535 分
在线时间: 19(小时)
注册时间:
2021-10-21
最后登录:
2025-04-21
查看悠然忘言的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 前天
全看
|
小
中
大
脉冲控制,没有通讯是无法实现绝对值功能的,建议你添加一个RS485通讯,让PLC读取驱动器的实时位置,驱动器需要使用绝对值电池并设置参数
分享
悠然忘言
级别: 正式会员
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
28 个
工控威望:
52 点
下载积分:
3535 分
在线时间: 19(小时)
注册时间:
2021-10-21
最后登录:
2025-04-21
查看悠然忘言的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 前天
全看
|
小
中
大
当然,你利用plc实时记住当前位置,每次重新上电后就把断电前的数值设置到当前位置里,这个方法也是可行的,这样无论电机是不是绝对值都不影响,缺点是断电后检测不到机械移位