大神们,如题,两台画面完全一样,但就是一台在使用的时候,另一台不能操作,可以在GOT软件内设置吗?我目前想到的办法是在PLC程序里限制
快乐小学生
好好学习,天天向上
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 393 个
工控威望: 697 点
下载积分: 2812 分
在线时间: 182(小时)
注册时间: 2023-09-21
最后登录: 2025-04-18
查看快乐小学生的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 3天前
引用
引用第1楼暴躁小白兔于2025-04-17 09:03发表的  :
我觉得在PLC里限制比较好,这样兼容性就比较强,方便修改,可以指定特定画面可以操作可不可,就是GOT侧的输入单元都要添加IL地址,繁琐但简单。

不需要添加IL地址也可以,非操作侧直接跳转到锁屏画面就好。我们一直是这样做的。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+2(guochunyi) 热心助人!
    快乐小学生
    好好学习,天天向上
    级别: 家园常客
    精华主题: 0
    发帖数量: 393 个
    工控威望: 697 点
    下载积分: 2812 分
    在线时间: 182(小时)
    注册时间: 2023-09-21
    最后登录: 2025-04-18
    查看快乐小学生的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 3天前
    引用
    引用第4楼zmrs163于2025-04-17 14:42发表的  :
    IL地址是什么

    我的理解是interlock,互锁地址。