chenjia06
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 27 个
工控威望: 60 点
下载积分: 233 分
在线时间: 7(小时)
注册时间: 2025-04-03
最后登录: 2025-04-14
查看chenjia06的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 6天前
图片:
有个项目使用了型号为:ISD400-1111的光通讯与315-2DP的PLC做DP通讯,但是在官网上找不到它的GSD文件,哪位老铁能帮一把,感谢了!
sundca
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 49 个
工控威望: 96 点
下载积分: 2557 分
在线时间: 43(小时)
注册时间: 2024-01-11
最后登录: 2025-04-16
查看sundca的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 6天前
是像网桥一样工作吧,负责物理信号转换传输,要GSD干什么?
楼主留言:
老铁这么一说确实是不需要用到GSD文件的,我应该是把它看做是一根无形的DP线就可以了,不用在乎的具体形式。    感谢感谢!