两台FX5U用485做简易通讯遇到个问题,主站可以写数据到从站但读取不了从站数据,帮忙看看是什么问题?
主站设置起始位:M1000
从站设置起始位:M2000
石头哥
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 55 个
工控威望: 182 点
下载积分: 1805 分
在线时间: 24(小时)
注册时间: 2021-04-01
最后登录: 2025-04-10
查看石头哥的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 8天前
主站X1接通从站Y1能接通;
从站X1接通主站Y1没反应;
石头哥
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 55 个
工控威望: 182 点
下载积分: 1805 分
在线时间: 24(小时)
注册时间: 2021-04-01
最后登录: 2025-04-10
查看石头哥的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 7天前
引用
引用第2楼sjm213于2025-04-09 11:40发表的  :
[attachment=310004]

1#站要偏移64点,从M1064<--M2064开始对应关系。

感谢,已解决;