楼主  发表于: 9天前
图片:
图片:
两台FX5U用485做简易通讯遇到个问题,主站可以写数据到从站但读取不了从站数据,帮忙看看是什么问题?
主站设置起始位:M1000
从站设置起始位:M2000
sjm213
有小知识,无大学问。
级别: 论坛版主

精华主题: 7 篇
发帖数量: 5283 个
工控威望: 7509 点
下载积分: 160350 分
在线时间: 3225(小时)
注册时间: 2007-11-21
最后登录: 2025-04-17
查看sjm213的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 9天前



1#站要偏移64点,从M1064<--M2064开始对应关系。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(guochunyi) 热心助人!