汇川变频器 太让我失望了
多台变频器485 10米内通讯,设置38400波特率 不能通讯,PLC报错(响应存在 CRC 错误:传输受到干扰,并且可能收到不正确的数据。该错误通常是电气故障(例如,接线错误或影响通信的电气噪声)引起的。)

周边都没有设备运行, 变频器没有运行 PLC也报故障

改波特率为19200,变频器通讯运行起来了。

过一会又不行了。观察PLC程序,发现6台变频器的首台和末台报故障,等加终端电阻再试,用过很多变频器不加终端电阻没有问题。