汇川变频器 太让我失望了
多台变频器485 10米内通讯,设置38400波特率 不能通讯,PLC报错(响应存在 CRC 错误:传输受到干扰,并且可能收到不正确的数据。该错误通常是电气故障(例如,接线错误或影响通信的电气噪声)引起的。)

周边都没有设备运行, 变频器没有运行 PLC也报故障

改波特率为19200,变频器通讯运行起来了。

过一会又不行了。观察PLC程序,发现6台变频器的首台和末台报故障,等加终端电阻再试,用过很多变频器不加终端电阻没有问题。
fczxjh
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 388 个
工控威望: 793 点
下载积分: 2655 分
在线时间: 187(小时)
注册时间: 2019-07-15
最后登录: 2025-04-16
查看fczxjh的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 11天前
有没有可能不适用于高速通信,485我们只用9600甚至更低,因为启停控制是接线连接,485只是传输数据没必要反应那么快,加上还要轮询,天生就不适合干高速控制的活,要速度快就上Ethercat、cclink、profibus/profinet