汇川变频器 太让我失望了
多台变频器485 10米内通讯,设置38400波特率 不能通讯,PLC报错(响应存在 CRC 错误:传输受到干扰,并且可能收到不正确的数据。该错误通常是电气故障(例如,接线错误或影响通信的电气噪声)引起的。)

周边都没有设备运行, 变频器没有运行 PLC也报故障

改波特率为19200,变频器通讯运行起来了。

过一会又不行了。观察PLC程序,发现6台变频器的首台和末台报故障,等加终端电阻再试,用过很多变频器不加终端电阻没有问题。
yerong
级别: 工控侠客
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1926 个
工控威望: 2078 点
下载积分: 11109 分
在线时间: 831(小时)
注册时间: 2007-08-28
最后登录: 2025-04-17
查看yerong的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 13天前
五六台都接过  57600   没问题   还有变频器 伺服 传感器混接都没啥事情  就PLC侧加了终端电阻

碰到过 写入数据超范围  PLC一直报警的
yerong
级别: 工控侠客
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1926 个
工控威望: 2078 点
下载积分: 11109 分
在线时间: 831(小时)
注册时间: 2007-08-28
最后登录: 2025-04-17
查看yerong的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 10天前
与汇川变频器通讯一直用 57600  都没啥问题    
唯一碰到一个客户 工作接零与保护接零混着用 旁边还有压铸炉     某雷雨天通讯卡坏了好几片
靠变频器起家  国产工控一哥  不可能这么弱