15811806196
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 171 个
工控威望: 245 点
下载积分: 801 分
在线时间: 158(小时)
注册时间: 2021-10-23
最后登录: 2025-04-16
查看15811806196的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 15天前
近两年用了一些有一家专业做电子凸轮分割器代替传统的机械凸轮分割器,其实就是一个伺服加一个行星减速机,安装尺寸更小,成本比机械的低。可以设置任意工位数,上面带有绝对值编码器电池。伺服IO有在原点信号输出,工位进,点动几个信号,只需要开关量触发。有一个疑问就是设置零点后无论点动一直往一个方向转多久,或者断电你随便转动,再触发工位进信号仍然就是到下一个工位就能停,有的机器一天转动有6-8000次左右的,也不存在累计误差,它内部是怎么处理的?用了伺服的内部位置模式是可以确定的,但是怎么做到一直往一个方向转动又能记住零点呢
皮五
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 720 个
工控威望: 2750 点
下载积分: 728 分
在线时间: 393(小时)
注册时间: 2007-07-14
最后登录: 2025-04-16
查看皮五的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 15天前
驱动器的内部定位可以用增量定位模式,转动1个工位是固定的位置,只需要执行增量定位就可以
皮五
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 720 个
工控威望: 2750 点
下载积分: 728 分
在线时间: 393(小时)
注册时间: 2007-07-14
最后登录: 2025-04-16
查看皮五的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 14天前
引用
引用第6楼15811806196于2025-04-02 12:18发表的  :

应该不会像用内部增量定位这么简单,不然你点动到一半或者断电转动了再工位进那不是全错位了

那就是内部绝对定位,用IO触发