xiangxinziji
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 18 个
工控威望: 115 点
下载积分: 1928 分
在线时间: 56(小时)
注册时间: 2016-10-10
最后登录: 2025-04-03
查看xiangxinziji的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 7天前
小型步进三轴滑台程序 突然只有一个方向运行是什么原因造成的,程序、接线、步进控制器接线都正常。请大侠指教  
bruce2020
级别: 论坛先锋
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1273 个
工控威望: 1534 点
下载积分: 3826 分
在线时间: 857(小时)
注册时间: 2017-11-25
最后登录: 2025-04-07
查看bruce2020的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 6天前
回原点是否正常?
JOG+   和 JOG-操作。是否方向是否相反。同向转是有问题的。
绝对值,定位。位置1600,  位置50。来回跑这两个位置。
三步排查法。见分晓。
bruce2020
级别: 论坛先锋
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1273 个
工控威望: 1534 点
下载积分: 3826 分
在线时间: 857(小时)
注册时间: 2017-11-25
最后登录: 2025-04-07
查看bruce2020的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 3天前
jog+  jog-试验通不过。可能是PLC的方向输出点坏了。驱动器接线存在问题。驱动器方向点坏。
以上仅仅看到的现象。至于是什么导致的,无从考究。
没有遇到过这种问题。接线的时候不能想当然。