ligp99
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 145 个
工控威望: 352 点
下载积分: 933 分
在线时间: 201(小时)
注册时间: 2007-12-12
最后登录: 2025-04-01
查看ligp99的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 4天前
图片:
三菱PLC 接AB  NPN编码器 X0,X1   X3,X4  读不到数据
是这样编程吧

ligp99
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 145 个
工控威望: 352 点
下载积分: 933 分
在线时间: 201(小时)
注册时间: 2007-12-12
最后登录: 2025-04-01
查看ligp99的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 4天前
图片:
引用
引用第1楼扬宇于2025-03-29 19:12发表的 Re:三菱PLC 接AB  NPN编码器 X0,X1 :

1,OUT_C_32这个函数的CValue 引脚是计数器的预设值,你的程序中强制把CValue设为0,是不能计数的,你改为K999999,看看是否能计数;
2,高速计数器复位,比如C251,复位当前值是 CN251,比如C253,复位当前值是 CN253



谢谢 再试试
ligp99
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 145 个
工控威望: 352 点
下载积分: 933 分
在线时间: 201(小时)
注册时间: 2007-12-12
最后登录: 2025-04-01
查看ligp99的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 4天前
引用
引用第2楼zsh340于2025-03-29 21:09发表的 Re:三菱PLC 接AB  NPN编码器 X0,X1 :



高速器对应的中继要打开,高速器才开始计数。

高速器对应的中继要打开
没看懂 你说的中继