cstw18
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 185 个
工控威望: 217 点
下载积分: 4486 分
在线时间: 78(小时)
注册时间: 2024-03-25
最后登录: 2025-04-26
查看cstw18的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 32天前
一个台达伺服驱动坏了,单位买了个新的,让装换上去。下载了软件,备份好原来的参数。装上新驱动,连上电脑。
读取新驱动,出厂设置参数OK的。
然后就悲剧了,我点写参数。 驱动器写保护了,变砖了,没法用电脑读写了。
研究了一下,应该在写参数之前,要把驱动使能OFF了,才能写。
是不是这样啊?
还能拯救回来么?
lgg233333
不忘初心,方得始终
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 54 个
工控威望: 205 点
下载积分: 1834 分
在线时间: 43(小时)
注册时间: 2023-03-31
最后登录: 2025-04-27
查看lgg233333的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 30天前
伺服刚上电的时候是还没使能的状态 ,在那五六秒钟可以更改对应的SI使能1引脚然后断开使能,就能写入参数了