cstw18
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 187 个
工控威望: 220 点
下载积分: 4533 分
在线时间: 80(小时)
注册时间: 2024-03-25
最后登录: 2025-04-28
查看cstw18的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 33天前
一个台达伺服驱动坏了,单位买了个新的,让装换上去。下载了软件,备份好原来的参数。装上新驱动,连上电脑。
读取新驱动,出厂设置参数OK的。
然后就悲剧了,我点写参数。 驱动器写保护了,变砖了,没法用电脑读写了。
研究了一下,应该在写参数之前,要把驱动使能OFF了,才能写。
是不是这样啊?
还能拯救回来么?
eledesigner
懂一点点
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 1910 个
工控威望: 2172 点
下载积分: 2890 分
在线时间: 2315(小时)
注册时间: 2009-08-21
最后登录: 2025-04-28
查看eledesigner的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 28天前
把编码器插头拔了,伺服驱动就报警了,使能就断开了。