2645855946
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 52 个
工控威望: 169 点
下载积分: 1386 分
在线时间: 29(小时)
注册时间: 2016-12-14
最后登录: 2025-04-02
查看2645855946的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 8天前
图片:
是个老的配电柜里面的,不知道是啥,也没写啥功能。
工控菜鸟007
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 166 个
工控威望: 214 点
下载积分: 537 分
在线时间: 77(小时)
注册时间: 2025-01-18
最后登录: 2025-04-02
查看工控菜鸟007的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 8天前
Solid State Relay,固态继电器。看着像美国的设备
工控菜鸟007
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 166 个
工控威望: 214 点
下载积分: 537 分
在线时间: 77(小时)
注册时间: 2025-01-18
最后登录: 2025-04-02
查看工控菜鸟007的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 8天前
引用
引用第9楼2645855946于2025-03-26 14:43发表的  :
谢谢答复,SSR是下面一排的

下面那个明显是变压器,英文缩写是TR,你们是不是线槽盖板盖错了,找图纸看看线的回路,如果是控制急停回路就是安全继电器,如果是接的外部传感器就可能是放大器,没有图纸就捋一下线号,国外的设备都很严谨,标注的都很清楚。我估计线槽盖都是乱盖的,那就不能按照SSR来判断,从线号204-205-206和元件上的指针来看,这是一个安全继电器(因为按照控制逻辑,204-205-206为串联线路,什么线路会在控制回路当中串联呢,答案只有一个,就是安全回路),很像美国80年代使用的AX系列安全继电器,还有一个X信号,当安全继电器被触发的安全信号,应该在plc中直接触发三色灯的,或者直接用这个X信号导通中间继电器的线圈触发声光报警。从逻辑上就解释的通。
[ 此帖被工控菜鸟007在2025-03-26 15:35重新编辑 ]