我真的不会啊
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 55 个
工控威望: 132 点
下载积分: 284 分
在线时间: 89(小时)
注册时间: 2023-04-07
最后登录: 2025-03-20
查看我真的不会啊的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 10天前
用西门子1215目前带了14个伺服,感觉不稳定,有时候反应迟钝,扫描周期也一百多200ms,什么都不动的情况下,节拍从40s到50s,是带的太多,还是别的原因,会不会和电源有关系,一个空开带两个伺服。
sjm213
有小知识,无大学问。
级别: 论坛版主

精华主题: 7 篇
发帖数量: 5268 个
工控威望: 7493 点
下载积分: 160024 分
在线时间: 3209(小时)
注册时间: 2007-11-21
最后登录: 2025-03-25
查看sjm213的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 10天前
带轴多了扫描周期是长……即使不带轴,感觉1200扫描周期比别的也是长。

有个项目带了10台111,扫描周期到了50~70ms;去掉轴可以减到7~10ms。

但是这个“不稳定”,主要还是从程序检查入手,检查不稳定在哪里。200ms的扫描周期不应造成节拍40s~50s的波动。