用西门子1215目前带了14个伺服,感觉不稳定,有时候反应迟钝,扫描周期也一百多200ms,什么都不动的情况下,节拍从40s到50s,是带的太多,还是别的原因,会不会和电源有关系,一个空开带两个伺服。
eledesigner
懂一点点
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 1878 个
工控威望: 2140 点
下载积分: 2819 分
在线时间: 2287(小时)
注册时间: 2009-08-21
最后登录: 2025-03-25
查看eledesigner的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 8天前
你也真能搞,4个工艺轴,用个1215,换1500,或者这4个工艺轴换成EPOS试试。