楼主  发表于: 38天前
1.请教各位大佬下 提升机上升碰到极限是应该直接切掉动力电呢? 还是接到程序里面在程序里面断掉这个点停止输出?                                                                                                                    2.提升机是上升电机是变频器控制的  我现在的想法是 极限直接接一个中继 极限是常开的  中继的常闭点接一个接触器控制动力电 如果碰到上升极限立马接通中继断掉动力电 。 但有个问题是这个极限一直在碰着 怎么恢复呢 不回复动力电变频器也用不了                                                                                                                                                                                                
                                                                           希望做过的大佬指教一下 也可以私信我 有偿请教  提前谢过了。
chen59379596
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 60 个
工控威望: 100 点
下载积分: 1713 分
在线时间: 58(小时)
注册时间: 2019-06-16
最后登录: 2025-04-08
查看chen59379596的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 38天前
建议这样:1、提升机碰上极限后立即禁止上升运行,并刹车停止电机;2、提升机允许手动操作下降运行;3、因变频器升降运行时可能会因提升机重力原因造成失电下坠,故减速时间设置0.5秒左右,刹车延时0.4秒左右(即在变频器频率未达零时先刹车),如果变频器会报减速过电流时,适当增加刹车电阻。