楼主  发表于: 38天前
1.请教各位大佬下 提升机上升碰到极限是应该直接切掉动力电呢? 还是接到程序里面在程序里面断掉这个点停止输出?                                                                                                                    2.提升机是上升电机是变频器控制的  我现在的想法是 极限直接接一个中继 极限是常开的  中继的常闭点接一个接触器控制动力电 如果碰到上升极限立马接通中继断掉动力电 。 但有个问题是这个极限一直在碰着 怎么恢复呢 不回复动力电变频器也用不了                                                                                                                                                                                                
                                                                           希望做过的大佬指教一下 也可以私信我 有偿请教  提前谢过了。
xingzb2
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 697 个
工控威望: 1019 点
下载积分: 1368 分
在线时间: 947(小时)
注册时间: 2015-07-11
最后登录: 2025-04-16
查看xingzb2的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 38天前
提升机,除了大家说的保护机制外,还有一个安全标配,叫做断火限位器。
超出极限位置后,直接断开提升电机的U,V两相电源。