云端遗梦录
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 27 个
工控威望: 100 点
下载积分: 302 分
在线时间: 72(小时)
注册时间: 2024-08-10
最后登录: 2025-03-14
查看云端遗梦录的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 5天前
1.请教各位大佬下 提升机上升碰到极限是应该直接切掉动力电呢? 还是接到程序里面在程序里面断掉这个点停止输出?                                                                                                                    2.提升机是上升电机是变频器控制的  我现在的想法是 极限直接接一个中继 极限是常开的  中继的常闭点接一个接触器控制动力电 如果碰到上升极限立马接通中继断掉动力电 。 但有个问题是这个极限一直在碰着 怎么恢复呢 不回复动力电变频器也用不了                                                                                                                                                                                                
                                                                           希望做过的大佬指教一下 也可以私信我 有偿请教  提前谢过了。
章先生
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 96 个
工控威望: 129 点
下载积分: 1449 分
在线时间: 61(小时)
注册时间: 2024-11-22
最后登录: 2025-03-14
查看章先生的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 5天前
之前作过仓储的提升机,碰到极限位是靠线路和程序一起处理的
首先会断掉接触器的线路,第二靠另外一组线路给接触器上电,但是这个情况下只能手动点动动作,速度要强制给到很低,离开这个区域之后就可以切换正常的模式手动动作就好了
章先生
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 96 个
工控威望: 129 点
下载积分: 1449 分
在线时间: 61(小时)
注册时间: 2024-11-22
最后登录: 2025-03-14
查看章先生的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 5天前
那不就是线路里面的保护吗?类似急停按钮的效果,
引用
引用第10楼xingzb2于2025-03-10 15:53发表的  :
提升机,除了大家说的保护机制外,还有一个安全标配,叫做断火限位器。
超出极限位置后,直接断开提升电机的U,V两相电源。
章先生
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 96 个
工控威望: 129 点
下载积分: 1449 分
在线时间: 61(小时)
注册时间: 2024-11-22
最后登录: 2025-03-14
查看章先生的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 5天前
就是变频器前面要一个接触器,急停,超限的这种都属于紧急情况,都要断电,这样也是快速刹车,
引用
引用第14楼云端遗梦录于2025-03-10 16:59发表的  :

大佬 请教下 如果用俩组线路的话 那我就要搞一组接触器控制 一组变频器控制吗? 感谢大佬。