楼主  发表于: 32天前
图片:
FX3u的PLC,想法是D350控制设备速度,工人在触摸屏调参数,即使调到大于20000也强制变成20000,所以写了这个步骤,不管用,问题出在哪了
zsh340
zsh340
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1016 个
工控威望: 1173 点
下载积分: 18401 分
在线时间: 280(小时)
注册时间: 2009-05-29
最后登录: 2025-04-05
查看zsh340的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 14天前
引用
引用楼主8411852110于2025-03-05 16:39发表的 mov指令失效 :
FX3u的PLC,想法是D350控制设备速度,工人在触摸屏调参数,即使调到大于20000也强制变成20000,所以写了这个步骤,不管用,问题出在哪了



MOV只能传送16数据32767的5位,
2个问题
1:屏上有默认的值限制了
2:指令使用不当
像上面同样的K50值传送给多点时,怎么不用多点传指令?