cjhua810812
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 277 个
工控威望: 344 点
下载积分: 1113 分
在线时间: 61(小时)
注册时间: 2007-01-13
最后登录: 2022-11-11
查看cjhua810812的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2007-04-05 14:08
LDP    X0                                LDP    X0
MPS                                        MPS
ANI      Y0                                ANI      Y0
SET    M0                              SET    Y0
MPP                                        MPP
AND    Y0                              AND    Y0
RST    M0                              RST    Y0
LD        M0
OUT    Y0
这两个程序为沙第一个可行,第二个不行呢?  多一个辅助继电器会产生啥效果呢?
另图文混排操作如何实现,我只会把图片当作附件传上来!!!    请赐教,谢谢!!!
學如逆水行舟, 不進則退
- -lonely-wolf
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员

精华主题: 8 篇
发帖数量: 9683 个
工控威望: 8581 点
下载积分: 16747 分
在线时间: 5328(小时)
注册时间: 2006-08-10
最后登录: 2025-01-09
查看ymmfa的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2007-04-06 10:09
点"回复"

然后在最下面有一个"浏览"

一张图的话就直接用这个"浏览"把图上传上来就行了

注意最好是 JPG 格式

因为这种格式占用空间少
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员

精华主题: 8 篇
发帖数量: 9683 个
工控威望: 8581 点
下载积分: 16747 分
在线时间: 5328(小时)
注册时间: 2006-08-10
最后登录: 2025-01-09
查看ymmfa的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2007-04-06 10:26
有时编程老会出现一些奇怪的现象,有时我们都无法理解,只能依着PLC的性格来...
这里我也只是学习,参加讨论一下..

这个例子我这个认为:

1,在X0上升沿的瞬间已经足够程序的右边反复执行几次了,
2,上一行因为Y0不通,所以Y0被SET Y0
3,下一行因为Y0已经通所以RST Y0
这时就会出现一些矛盾的情况,Y0究竟是应该OFF还是ON呢?

我认为如果没有用SET RST指令的话,可能会出现Y0闪烁的情况.
(当然这一切都只是发生在上升沿的那一瞬间.....因为就算我说的没有用指令而产生的闪烁,也不知道会停在ON上还是OFF上.)

但RST的SET的怪脾气是这样的:RST优先于SET.
当RST 和 SET的情况都同时满足时,优先满足RST

比如你这样写试一下:
LD X0
SET Y0
RST Y0

结果是RST Y0

你加了一个M0
这时执行这一句时让PLC有了足够的反应时间...
下一句
LD        M0
OUT    Y0
的时候,X0的上升沿已经过去了.

同时这个应该和PLC执行一个基本指令和SET RST指令所需要的时间有关系

这只是我的个人见解,希望大家继续讨论.
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水