沉迷学习
努力学习
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 34 个
工控威望: 264 点
下载积分: 119 分
在线时间: 17(小时)
注册时间: 2018-03-13
最后登录: 2025-03-07
查看沉迷学习的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 13天前
RT,1200PLC配两台V90伺服电机,分别是1FL6044-2和1FL6067-1的两台,搭配两个对应的驱动器
现在是PLC连接驱动型没问题,我用V-ASSISTANT进行调试也能找到驱动器,PING也能PING通,但是驱动器连接不到电机,两台都是,开机自检完成后RDY红色1HZ频率闪烁,COM红色常亮,我用V-ASSISTANT进行驱动尝试电机也不运行,想知道有没有大佬知道可能是什么情况?线接的也没问题
公司今年刚买的西门子官方货,也不能说是质量问题吧。。。。。





2025/2/27更新,STO没有连接,用的是普通端子单独给24V电源供电了,导致出现的错误,所以线还是有接错的,是漏接了。。。如果用官方自带的5连端子的话就没这个问题了,官方那端子上默认将三个连一起了。。。。现在电机能继续调试了,就是指示灯还是那个样子,看到时候程序写好导入到PLC里变不变
[ 此帖被沉迷学习在2025-03-04 11:22重新编辑 ]
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+3(guochunyi) 好贴好贴!
    youzhiwei888
    电线电缆设备机械电器设计解决方案
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 375 个
    工控威望: 473 点
    下载积分: 1981 分
    在线时间: 154(小时)
    注册时间: 2016-02-22
    最后登录: 2025-03-09
    查看youzhiwei888的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 6天前
    西门子技术支持不是收费了吗?
    楼主留言:
    有收费的,也有免费的,收费的交了钱随时用,免费的得预约,有时候还预约不到